• 自动生成砌体加筋,钢筋重合怎么处理

    自动生成砌体加筋,钢筋重合怎么处理。 图中两个构造间的距离为1200 ,图纸要求砌体加筋是从构造柱出来700,这样会重合的。这种情况还要不要两边都加筋,还是通长加,还是有什么其他方法。求高人指点。

    砌体加筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    转角处的构造柱墙体加筋,设置为L型,一边为柱截面宽度/2+700,另一边为两个构造柱间距1200+700;T字型墙体交界处砌体加筋设置为一字型,钢筋信息按照设计要求执行。

    2012-11-05 17:51:54 

  • 你是说中间1200的的距离不够吗,这个你不用考虑的,软件是基于图集来计算的,具体怎么算,软件会根据图集来的,你只需要按图纸输入砌体钢筋就够了现场施工是有可能会按通常布置,但是很麻烦现场施工一般会错开处理。