• 水泵型号解读

    请教:1、室内消火栓给水泵:XBD10-60-HY 11KW Q=10L/S,H=0.60MPa,N=11.0KW; 2、潜污泵:50QW15-15-2.2 H=15m,Q=15m3/h,N=2.2KW 以上两个水泵该如何解读?分别套什么定额? 谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • XB:消防泵

    D:电动机

    10:流量10l/s

    60:标准表达方式应该是6,就是扬程除以10

    HY:恒压切线

    11kw:功率 

    准确的表示方法应该是XBD6/10-HY-11kw   (扬程除以10在前,流量在后)

     

    潜污泵:

    QW:潜污泵

    50:泵出口口径DN50

    第1个15:流量15m3/h

    第2个15:扬程15m

    2.2kw:功率 

     

     

     

    2016-05-28 11:17:31 

  • Q是出水量, 0.6MPa是压力,11KW 是功率  。15M 是扬程  。这些条件是泵的型号,套定额,主要是看抽水方式(离心)几级泵,和重量。

    室内消火栓

    2016-05-26 11:12:09 