2333 2016-05-29 10:08:41 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 12261查看 3回答
地下室顶板的这些柱子该怎么设置锚固?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:地下室顶的柱子只要画上了梁和板,软件就会自动考虑计算锚固。柱子主筋除了边角柱,都是从梁底计算锚固的。当梁的高度不够锚固时伸至板顶减保护层后,弯折12d.
边角柱软件里可以自动识别一下边角柱,就能自动处理好了。
应该是的。
2016-05-29 10:14:01
-
你好:上面没有柱子,可以在钢筋前加"*"号。
2016-05-29 10:48:55
-
地下室顶板的这些柱子该怎么设置锚固?
在地下室顶板的这些柱子如果要在本层中锚固可以在柱纵筋前加*.如果是按顶层锚固处理时,可以用上方工具栏中的自动判断边角柱的功能来处理.(在画完柱梁板后,点上方的工具栏中的自动判断边角柱然后确定即可.软件自动处理.)
2016-05-29 11:04:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看