10****@qq.com 2016-05-29 10:38:51 | 北京市 其他专业 | 4492查看 4回答
喷淋管道支架含量计算能套用2012安装定额附表管道安装支架含量表么?
喷淋管道安装的支架含量计算,能不能套用定额附表管道安装支架含量,我个人认为不适合。他只适合给排水管道安装。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:按消防分部中的支架定额子目套用。
2016-05-29 10:52:02
-
喷淋管道安装的支架含量计算,能不能套用定额附表管道安装支架含量,我个人认为不适合。他只适合给排水管道安装。
答:可以按定额附表的含量,也可以按设计给出的相关图集的支架(规格、尺寸)计算出的数量(如果你觉得含量不够的话),有计算依据就行。
2016-05-29 12:09:24
-
喷淋管道安装的支架含量计算,能不能套用定额附表管道安装支架含量,我个人认为不适合。他只适合给排水管道安装。
回复:我赞同你的观点,因为喷淋管道安装套消防设备安装册中水喷淋管安装定额,而不是给排水中的管道安装,所以,不合适
2016-05-29 18:26:55
-
可以参考使用,喷淋管道属于给水管道类别。
这是综合测定的数据,你使用时可以按实际计算而不使用此表中数据的。
2016-05-29 10:43:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看