• 地下室混凝土墙里面钢板止水带如何套价

    以前遇到过地下室混凝土墙有,消防水池也有,就一块3mm厚止水钢板300高,怎么套价?变形缝里有个钢板止水带,感觉不太适用,是不是套预埋铁件啊?如图

    消防水池

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:建议套A4-213,广东省的定额中的预埋铁件子目。

    2016-05-29 15:59:56 

  • 地下室混凝土墙里面钢板止水带应套变形缝止水带安装定额计取。

    2016-05-29 15:41:13 

  • 就是按钢板止水带子目计算,你是哪方面感觉不合适,你的图片是没有显示。

     

    水池

     

    2016-05-29 16:03:45 

  • 你好:按定额子目中的钢板止水带定额子目套哟个。

    2016-05-29 15:48:51 

  • 以前遇到过地下室混凝土墙有,消防水池也有,就一块3mm厚止水钢板300高,怎么套价?变形缝里有个钢板止水带,感觉不太适用,是不是套预埋铁件啊?

    地下室混凝土墙有消防水池也有,3MM厚的止水钢板它就是套用变形缝里的钢板止水带的定额子目.

    2016-05-29 17:49:26 