握金之峰 2016-05-30 16:59:53 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 5556查看 5回答
这个梁原位标注怎么理解?
有高差这梁的高差怎么设置支座?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;是同一梁跨内,梁顶标高标高变化。板楼标高也变,一点一点的填充区是-0.30。
2016-05-30 17:32:31
-
就是梁面的标高低于楼层面0.3米。
2016-05-30 17:03:43
-
这个梁原位标注-0.3说明该梁顶标高比该层结构标高底0.3m的意思。
有高差这梁的高差在该梁原位标注表格里把该段梁的顶标高设置为“层顶标高-0.3”即可,不需要单独设置支座。
2016-05-30 17:03:34
-
有高差这梁的高差怎么设置支座?
有高差这梁的高差应加柱来设置支座.这样看应是设计有误,可以联系设计确定.
2016-05-30 17:24:26
-
问一下设计吧。
1.看到板标注H-0.300m 是否标注错误,板厚300很少见吧。是否想标注板(-0.300m)
2.关键L2是以框架梁为支座的,KL标高比L2低说不过去。
3.推测是否板和周边的梁都要降0.3米,反正是设计的问题,最好问设计
4.和算量关系不大,把KL调到L2同意标高,钢筋和砼没影响
2016-05-30 17:18:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看