忘川 2016-06-01 16:11:33 | 山东省 土建 | 2242查看 5回答
一个平房工程中 圈梁和构造柱交界处的箍筋应该怎么布置
一个平房工程中 圈梁和构造柱交界处的箍筋应该怎么布置? 构造柱的箍筋一直布置到柱顶还是圈梁底? 圈梁的箍筋是从构造柱的外边线开始布置还是穿过构造柱连续布置?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一个平房工程中 圈梁和构造柱交界处的箍筋应该是构造柱的箍筋一直布置到柱顶,交叉处圈梁不需要布置箍筋。
圈梁的箍筋是从构造柱的外边线开始布置。
2016-06-01 16:17:58
-
柱子的箍筋到顶,圈梁的箍筋到柱子边。
2016-06-01 16:17:23
-
一个平房工程中 圈梁和构造柱交界处的箍筋的布置,是构造柱的箍筋一直布置到柱顶的,不是到圈梁底的,圈梁的箍筋是从构造柱的外边线开始布置的,不是穿过构造柱连续布置的。
2016-06-01 16:38:57
-
圈梁和构造柱交界处的箍筋根据规范要求应该是构造柱的箍筋一直布置到柱顶,圈梁的箍筋是从构造柱的外边线(保护层厚度)开始布置的,不是穿过构造柱连续布置的。你注意看一下钢筋图集,里边有详细描述。
2016-06-01 17:22:59
-
构造柱箍筋正常布置,圈梁箍筋从构造柱钢筋每边50mm向外布置。即以柱为主,梁为辅,结构上构造都是这样的。上面各位的回答都是正确的。
2016-06-01 20:09:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看