Wi 2016-06-02 09:18:24 | 浙江省 其他专业 | 1519查看 2回答
电缆敷设、穿管敷设
问题1:电缆敷设采用的是单根内最大横截面积的芯为依据吗? 例如:电缆VV3*6+1*4mm 使用6mm2、4芯定额,对吗? 问题2:电缆穿管采用的是也和电缆敷设一样吗? 例如:照明工程:DN20镀锌管穿电缆:N-YJV 4*2.5,该套用哪个定额?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1:电缆敷设采用的是单根内最大横截面积的芯为依据,例如:电缆VV3*6+1*4mm 使用6mm2、4芯定额,对。
问题2:电缆穿管采用的是也和电缆敷设一样,例如:照明工程:DN20镀锌管穿电缆:N-YJV 4*2.5,该套用2.5mm2、4芯定额。
2016-06-02 10:31:22
-
电缆敷设、穿管敷设:
1.电缆就是按单根内最大横截面积。
使用6mm2、4芯定额没有问题。
2.配管和电缆不一样。配管给的多大就用多大。
DN20镀锌管穿电缆:N-YJV 4*2.5 这个用DN20的管。
电缆还是4芯 2.5mm2.
2016-06-02 11:18:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看