    有一框架结构,框架柱尺寸400*400,框架梁250*450,层高3000,中间楼层。请问框架柱的加密区为多少?在钢筋算量里箍筋根数计算公式为:Ceil(500/100)+1+Ceil(800/100)+1+Ceil(450/100)+Ceil(1200/200)-1?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,根据平法要求,HN/HC=3000-450/400大于4,所以箍筋不用沿柱高度全部加密,按照要求三选一即可。(HN/6,500,HC)425,500,400,选500,如果和下层层高一样的话,加密区是对的,楼板顶面500,梁底500,梁加密区450,考虑不一样,没有关系,是不是把下层梁高加上了

    2012-04-28 09:34:01 

  • 层上、梁下和梁高范围为加密区(500、800、450)

    2012-04-28 10:15:25 

  • 你的理解错误了,首先框架柱的加密区,有两种大项: 一、首层或者地下一层,也就是钳固部位加密区应为下面1/3净高,上1/6、500、柱子截面长边,取大值。 二、到了标准层就应该取上下均是1/6、500、柱子截面长边,取大值。

    2012-04-29 08:37:45 

  • 层上、梁下和梁高范围为加密区(500、800、450)

    2012-04-28 09:24:19 

  • 你看看加密区相邻有没有存在着纵筋搭接

    2012-04-28 17:27:57 

  • Ceil(500/100)+1+Ceil(800/100)+1+Ceil(450/100)+Ceil(1200/200)-1? 柱子一般箍筋(箍筋暂按8里)间距为A8@100/200,要不有些是通常100间距的, Ceil(500/100)+1+Ceil(800/100)+1+Ceil(450/100)+Ceil(1200/200)-1?——钢筋加密/非加密的布置范围,按照平法图集布置的