• 电气用管问题

    图1为电气系统图,图2为照明平面图,现关于照明部分有如下问题: 1、图1系统图中显示照明线路均为WDZ-BYJ-3x2.5 PVC20 WC SCE;那么难道没有金属管吗?譬如金属软管之类的?所有的线管都是PVC20的吗? 2、图2中显示有的线路标的有3或4等,那么未标的是几根呢?4根2.5的线难道不是穿25的管吗?为何系统中没显示?

    线管

    电气系统

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电气用管问题

     

    图1为电气系统图,图2为照明平面图,现关于照明部分有如下问题:

     

     1、图1系统图中显示照明线路均为WDZ-BYJ-3x2.5 PVC20 WC SCE;那么难道没有金属管吗?譬如金属软管之类的?所有的线管都是PVC20的吗?

    【不是的,吊顶内的水平管和墙内的是PVC管,吊顶内竖直段接灯具要用蛇皮软管接,不可能用PVC管,这是规范要求】

     

    2、图2中显示有的线路标的有3或4等,那么未标的是几根呢?【未标注表示和系统图一样是3根】

    4根2.5的线难道不是穿25的管吗?为何系统中没显示?【是的,是穿25的管,但是系统图只是标明从配电箱出来的是3*2.5的线穿PVC20,其他根数穿管径需要自己确定,还有就是设计说明应该有说明的】

    2016-06-05 14:53:42 

  • 空调室外机预留就是SC25   那就是一个钢管   其他的回路都是PVC20  25 的  线路未标注的你看图纸有没有说明   没有的话  一般照明三根线   开关两根线   标注4根线的你就按4根线算   对着系统图然后算平面图   一条回路一条回路的算  不丢线

    2016-06-05 09:32:43 

  • SCE表示吊顶内敷设,要穿金属管

    2016-06-05 21:23:18 

  • 1、图1系统图中显示照明线路均为WDZ-BYJ-3x2.5 PVC20 WC SCE;

     2、图2中显示有的线路标的有3或4等,那么未标的从系统图上可以看出来是3根线。

    2016-06-05 14:52:38 

  • 1、图1系统图中显示照明线路均为WDZ-BYJ-3x2.5 PVC20 WC SCE;是的,没有金属管;譬如金属软管之类的设计图纸没有;所有的线管都是PVC20的。

    2、图2中显示有的线路标的有3或4等,那么未标的均是3根【见附图】;4根2.5的线应该是穿25的管;这个一般设计说明有说明几根线穿多大规格的管,如果设计没有说明时要按规范确定管道大小。

    答疑解惑

     

    2016-06-05 09:43:33 