• 热水管连热水器是冷水管?

    1、图中连接热水器的管道,画的是绿色,应该是冷水管吧,热水管和冷水管材质不一样 2、设计说明中,PPR管不能与热水器直接相连,需要不锈钢管过渡。那是不是热水管和冷水管连热水器,均要计取过渡管

    计取

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、图中连接热水器的管道,画的是绿色,应该是冷水管吧,热水管和冷水管材质不一样 2、设计说明中,PPR管不能与热水器直接相连,需要不锈钢管过渡。那是不是热水管和冷水管连热水器,均要计取过渡管


    答:1、冷热水管道的材质是有区别的

    2、冷热水管与热水器连接的时候需要一个不锈钢软管过渡连接,这个软管是需要计算的

    2016-06-05 18:41:48 

  • 1、图中连接热水器的管道,画的是绿色,这是热水器的进水管当然应该是冷水管,

    2、设计说明中,PPR管不能与热水器直接相连,需要不锈钢管过渡。那是需要热水管和冷水管连热水器,均要计取过渡管的。

    2016-06-05 14:45:36 

  • 1、图中连接热水器的管道,画的是绿色是冷水管,热水管和冷水管材质不一样的。

    2、设计说明中,PPR管不能与热水器直接相连,需要不锈钢管过渡。那是热水管和冷水管连热水器,均要计取过渡管。

    因为热水管从截图看应该也是塑料管,热水器管道接口是钢管,所以不能直接接热水器,需要钢塑转换接头才能与之连接。

    2016-06-05 10:54:23 