• 剪力墙中的端柱套项问题?

    剪力墙中的端柱厚度大于墙厚的这种,在施工过程中是与砼墙一块浇筑还是先浇端柱,后浇砼墙?这种端柱应该套柱子定额还是应该并入墙中套砼墙定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙中的端柱厚度大于墙厚的这种,在施工过程中是与砼墙一块浇筑,这种端柱应该并入墙中套砼墙定额。

    看山东定额计算规则

    端柱

     

    2016-06-07 09:54:33 

  • 剪力墙中的端柱厚度大于墙厚的这种,在施工过程中是与砼墙一块浇筑还是先浇端柱,后浇砼墙?这种端柱应该套柱子定额还是应该并入墙中套砼墙定额?

    在施工中墙、柱同时浇筑,这种情况墙、柱分别套项。

    2016-06-07 10:13:54 

  • 暗柱归并到砼墙计量计价

    2016-06-06 16:45:36 

  • 墙:按设计图示尺寸以"m3"计算,应扣除门窗洞口及0.3m2 以外孔洞所占的体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体积内计算

    2016-06-06 16:46:23 

  • 剪力墙中的端柱厚度大于墙厚的这种,在施工过程中是与砼墙一块浇筑还是先浇端柱,后浇砼墙?这种端柱应该套柱子定额还是应该并入墙中套砼墙定额?

    剪力墙中的端柱厚度大于墙厚的这种,在施工过程中与砼墙一块浇筑.这种端柱和暗柱均并入墙内按墙定额.

    2016-06-06 18:00:13 

  • 1.一起浇筑(施工中分开浇筑很麻烦的,一般没有分开浇筑的);2.工程量并入到墙工程量内;

    2016-06-06 18:03:18 

  • 1、是一起浇筑的!

    2、这种端柱(矩形凸出墙体的部分)应该套取矩形柱的定额子目。

    3、只有暗柱(和墙同厚的部分)才应该套取墙的定额子目。

    2016-06-07 10:09:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题