123 2016-06-06 19:01:29 | 山西省 计价软件GCCP | 14328查看 2回答
变压器套定额
图片上是一个变压器出来的电缆的系统图,这个变压器、电源进线柜、低压电容器补偿柜怎么套定额、还有上面的TMY-4*(100*8)+1*(60*8)怎么计算母排工程量,怎么套定额?还有这张图片上看到的其他的还需要单独套定额么?山西省安装定额
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图片上是一个变压器出来的电缆的系统图,这个变压器、电源进线柜、低压电容器补偿柜怎么套定额、还有上面的TMY-4*(100*8)+1*(60*8)怎么计算母排工程量,怎么套定额?还有这张图片上看到的其他的还需要单独套定额么?山西省安装定额
答:变压器根据具体的型号和电压等级,套用油变和干变的定额子目执行
电源进线柜执行低压配电柜的定额子目
低压电容器补偿柜执行低压电容器柜
母排按照配电柜的排列计算长度,根据截面执行硬母线的定额子目,注意主材不需要计算的
还需要计算的有
1、槽钢基础制作安装
2、系统调试相关子目
2016-06-07 15:24:05
-
变压器套定额:
你的图片没有截图,所以我只能根据你说的给你建议
变压器一般是电力局做的,施工很少做,如果一定做套用电气里面的变压器子目
低压电容器柜,可以套配电箱落地安装子目,修改主材
TMY-4X(100X8)+1x(60x8)
T表示“铜”,M表示“母”,Y表示“硬”,汉语拼音的声母.
4表示A、B、C、N三相加中性线4根.100*8表示100mm宽,8表示8mm厚.
1表示1根地线,60*8表示60mm*8mm的地线.
2016-06-06 20:36:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看