• 应急照明配电箱主备供分别接自ALD-1-2和ALE-1-2配电箱

    是应急配电电箱分别有一根电缆线与ALD-1-2和ALE-1-2配电箱连接,计二根电缆线。还是只用一根电缆线

    应急照明配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是应急配电电箱分别有一根电缆线与ALD-1-2和ALE-1-2配电箱连接,计二根电缆线。还是只用一根电缆线?

    答:是应急配电电箱分别有一根电缆线及管与ALD-1-2和ALE-1-2配电箱连接,计二根电缆线及管。

    2016-06-07 08:09:07 

  • 应急配电是双电源供电,应该是两根电缆线

    2016-06-07 08:50:04 

  • 双电源供电回路应该是两根电缆。

    2016-06-07 09:30:52 

  • 你好,应急配电箱设计都是采用双电源,

    你截图的信息是说明该应急配电箱的电源有2路,分别引自ALD-1-2和ALE-1-2,所以应该算2个回路。

    WDZN-BYJ-5*6是电线,不是电缆,算量的时候算出长度后要单根乘以5.出量是WDZN-BYJ-6入价。

    2016-06-07 19:21:42 