• 一栋高层住宅楼,分项脚手架需要计算哪些工程量,套哪些定额

    1、一栋高层住宅楼,脚手架工程分开套定额(即不记取综合脚手架的情况下),需要计算哪些工程量,套哪些定额? 外墙脚手架肯定要计算的,砌筑脚手架,抹灰脚手架,满堂脚手架,基础脚手架等这些需要记取,不太清楚,请指点一下。 2、抹灰脚手架是按墙面垂直投影面积计算的,但是一堵墙(比如墙长5米,高2米)有两个抹灰面,请问这堵墙的抹灰脚手架的工程量是5*2=10平米,还是5*2*2=20平米?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,1、首先,外墙脚手架既是砌筑脚手架,肯定要计取的;

    2、另外,外墙脚手架包括一面抹灰脚手架在内,另一面可计算抹灰脚手架;

    3、而抹灰脚手架和满堂脚手架,如下规定:

    满堂脚手架

    你好,如果是外墙,那么只计算一个,参考第2条,如果是内墙,那么肯定是计算两面的,也就是5*2*2,因为这样情况下抹灰脚手架是在两个面都要架设的,同样的,假如是满堂脚手架,也是在这面墙的两侧都有的,你理解一下。

    这个问题不是已经开过一个了么,为什么又开了一个。


    2016-06-08 11:58:12 

  • 1、脚手架的内容包括:砌筑、构件支模、混凝土浇筑、构件安装、上下交通斜道、垂直运输卷扬机架、上料平台、屋顶构架、施工安全防护等脚手架搭拆。具体记哪些就要根据你工程实际的实际情况了。 2、抹灰脚手架是5*2*2=20平米。

    2016-06-07 21:26:51 

  • 一般的来说要计算的有:1、砌筑脚手架(包括外墙、内墙)

    2、装修脚手架,外墙、内墙,但如果计算了满堂脚手架,内墙抹灰就不用再计算了。

    3、如果是满堂基础,还要计算满堂基础用脚手架,按基本层的50%计算,详看当地定额说明。

    4、其它脚手架,按当地定额计算规则计算相应的脚手架。

    2016-06-07 21:31:33 

  • 答问题1:

    1、单项脚手架

    ⑴凡砌筑高度超过1.2m的砌体,均需计算脚手架。

    ⑵外脚手架按外墙中心线乘檐高计算。不扣除门窗洞口、车辆通道、变形缝等所占面积。突出墙外宽度超过24cm的墙垛、附墙烟囱,按图示尺寸展开长度乘高度计算,并入脚手架工程量内。

    ⑶砌筑高度在3.6m以内者,按工具脚手架计算,高度超过3.6m时,按外脚手架计算。砖柱脚手架,按柱断面周长加3.6m,乘柱高以平方米计算。围墙脚手架按室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度,乘以围墙长度以平方米计算。

    ⑷现浇钢筋砼框架柱、梁、板,均不计算脚手架。

    ⑸现浇钢筋砼剪力墙脚手架按照砌筑脚手架规则计算。

    ⑹现浇钢筋砼满堂基础及深度(自设计室外地坪下)超过2m的砼独立基础、设备基础,均按搭设的满堂基础脚手面积计算。

    ⑺室内天棚抹灰距设计室内地坪在3.6m以上时,应按楼地面中心线面积计算满堂脚手架,不扣除柱、垛所占的面积。满堂脚手架高度在3.6m5.2m时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。

    ⑻水平防护架,按实际铺设的水平投影面积,以平方米计算。

    ⑼垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度以平方米计算。

    ⑽建筑物垂直全封闭安全网按建筑物外墙中心线长度乘以檐高以平方米计算,有女儿墙或挑檐时,其封闭高度可算至女儿墙或挑檐顶面。

    ⑾电梯井脚手架按单孔以座计算。

    ⑿挑脚手架按搭设长度和层数以延长米计算。

    ⒀悬空活动脚手架,按装饰面的水平投影面积,以平方米计算。

    ⒁架空运输脚手架按搭设长度以延长米计算,搭设宽度以2m为准,如宽度超过2m时,应按相应项目乘以系数1.2,超过3m时按相应项目乘以系数1.5

    ⒂构筑物脚手架按构筑物分部规定执行。

    答问题2:高度在3.6m以下的抹灰(含天棚、墙面抹灰)脚手架费用已包括在相应装饰工程子目中。

    比如墙长5米,高2米,不计算抹灰脚手架。

    2016-06-08 08:59:27 

  • 楼上正解

    2017-05-22 12:55:12 