• 湖北规定,算了综合脚手架,室内抹灰能否再算里脚手架呢?

    如题,我接了一个高层结算,高层就是一般的商品房结构,没什么特别的地方,我看了招标清单,清单中除了综合脚手架还有里脚手架。那么问题来了:按湖北的规定,计算了综合脚手架,能否再计算内墙抹灰里脚手架呢?麻烦请湖北的老师指导下,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.首先你要搞清楚你是按08定额还是按13定额办理结算。

    2.若是按08定额计算,室内抹灰计算了综合脚手架就不能再计算里脚手架了。

    3.若是按13定额计算,室内抹灰计算了综合脚手架外还应该计算装修简易脚手架。

    2016-06-11 22:25:46 

  • 不能:综合脚手架综合考虑了基础(独基、条基、满堂基础等)、内外墙砌筑及保温、混凝土支模、预制和金属构件吊装、内外墙及天棚装饰(抹灰、块料、吊顶、油漆、涂料)等所需的各种脚手架,以及水平、垂直安全网等内容。(特殊情况如屋面花架等不能计算建筑面积的部位,双方可以另行约定);

    综合脚手架不包括以下几种情况使用的单项脚手架:
    (1)基坑深度>1.5m,底面积>4m2的设备基础。
    (2)沟槽深度>1.2m的室内地沟。
    (3)安装电梯使用的脚手架。
    (4)单独搭设的安全防护。

    (执行综合脚手架后,除以上几种情况可以另行计取单项脚手架外,一律不得再计取其他脚手架)


    2016-06-11 06:48:35 

  • 湖北规定,算了综合脚手架,室内抹灰还再算装修简易脚手架,室内净高超过3.6m的计算满堂脚手架

    2016-06-11 09:41:16 

  • 室内抹灰

    这是湖北省2008清单定额解释中的说明的,希望对你有帮助!

    2016-06-13 13:52:43 

  • 综合脚手架不包括内墙及天棚装饰脚手架。内墙抹灰里脚手架根据定额说明计算。

    2016-06-12 10:52:00 