  • 已采纳

    答:可以合并的,取决你的软件版本号和方法,只要基线(轴线的位置有关),下图两根三跨的,合并方法如下。(其实不合并,结果是一样的)

    错开

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    广东省

    2016-06-11 12:37:07 

  • 可以是这样的原因,梁的连接处是有相隔的断开,那么就无法合并,如果是两条不同名称属性的梁也无法合并。

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    2016-06-11 11:43:42 

  • 如果两架梁的侧面完全错开,就不能是一架梁的

    如果是轴线错开,外皮没有错开,还可以利用轴线距左边线距离,调整的

    如果是两架梁的外皮错开了,那就不可以的

    像这样的情况,也不会是一架梁的,您的钢筋怎样弯折过去受力呢?