XIAMI 2016-06-13 15:58:18 | 浙江省 其他专业 | 691查看 5回答
构造柱设置问题
如图,图中墙长7800mm,根据结构说明,中间600的窗间墙位置需设置构造柱。结合第二第三图的说明,请问此处构造柱的尺寸是240*240还是600*240??谢谢!!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:说明2中说的是框架柱,不适用于构造柱。所以构造柱的尺寸是240*240
2016-06-13 16:39:27
-
应设置240*240的
2016-06-13 16:43:04
-
从设计要求上来说应该是240*240,但是从施工的便宜上来看还是600*240更好。600宽的窗间墙勉强砌筑砖墙后,常规的构造柱模板无法满足浇筑要求的,只能先做出矩形柱子后砌筑墙体,失去构造柱意义。
2016-06-13 16:59:02
-
C.凡柱墙垛尺寸小于或等于一砖时均用素砼与柱子一起浇筑。。。。。
这个柱是结构柱、框架柱,也就是说当柱旁边有门垛的时候如果门垛比较宽,就可以砌筑墙体,如果门垛宽度太小,就直接用混凝土浇筑,免去砌墙的麻烦。你可以想想,如果门垛20公分,你在柱子旁边砌筑20公分的墙体,然后做门,那样非常容易失稳,门垛不能和柱子练成整体。
这里说的柱子是框架柱,而不是构造柱,所以你这里的构造柱是240*240.
还有,你这里的墙长并非7800,实际是计算柱子之间的净距的,也就是7200,当然这里不影响构造柱的设计,但是当遇到轴线进深是5米5的时候,墙长度只有4900,是不需要设置构造柱的,会影响柱子的数量。
这个构造柱应当设置在窗间墙的中间位置,并设置拉接筋和墙体连接,每500一道,每道不少于2根。
2016-06-13 17:01:30
-
按规范要求,当洞口宽度大于等于2100时,洞口边应设置抱框柱。因此,你这个地方应在洞口边各设置一个抱框柱。有的图纸上会说明这一要求,你查一下。
2016-06-14 09:27:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看