• 构造柱设置问题

    如图,图中墙长7800mm,根据结构说明,中间600的窗间墙位置需设置构造柱。结合第二第三图的说明,请问此处构造柱的尺寸是240*240还是600*240??谢谢!!!

    墙长

    设置构造柱

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:说明2中说的是框架柱,不适用于构造柱。所以构造柱的尺寸是240*240

    广联达服务新干线


    2016-06-13 16:39:27 

  • 应设置240*240的

    2016-06-13 16:43:04 

  • 从设计要求上来说应该是240*240,但是从施工的便宜上来看还是600*240更好。600宽的窗间墙勉强砌筑砖墙后,常规的构造柱模板无法满足浇筑要求的,只能先做出矩形柱子后砌筑墙体,失去构造柱意义。

    2016-06-13 16:59:02 

  • C.凡柱墙垛尺寸小于或等于一砖时均用素砼与柱子一起浇筑。。。。。


    这个柱是结构柱、框架柱,也就是说当柱旁边有门垛的时候如果门垛比较宽,就可以砌筑墙体,如果门垛宽度太小,就直接用混凝土浇筑,免去砌墙的麻烦。你可以想想,如果门垛20公分,你在柱子旁边砌筑20公分的墙体,然后做门,那样非常容易失稳,门垛不能和柱子练成整体。

    这里说的柱子是框架柱,而不是构造柱,所以你这里的构造柱是240*240.

    还有,你这里的墙长并非7800,实际是计算柱子之间的净距的,也就是7200,当然这里不影响构造柱的设计,但是当遇到轴线进深是5米5的时候,墙长度只有4900,是不需要设置构造柱的,会影响柱子的数量。

    这个构造柱应当设置在窗间墙的中间位置,并设置拉接筋和墙体连接,每500一道,每道不少于2根。



    2016-06-13 17:01:30 

  • 按规范要求,当洞口宽度大于等于2100时,洞口边应设置抱框柱。因此,你这个地方应在洞口边各设置一个抱框柱。有的图纸上会说明这一要求,你查一下。

    2016-06-14 09:27:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题