asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按以前的施工预算经验,所有的给水管全部上顶再由顶面开竖槽到给水点,如果给水点接近的话,可以开少许横槽并联2-3个水口,给水管带压力走地面不建议采用。

    投标预算也要考虑实际做法及后序维修方便,价格也不能太高,所以需综合权衡。

    2016-06-17 16:27:57 

  • 你好,定额考虑的是土建安装配合预留,但是实际施工时,都是安装单位自己开槽的。

    你的图纸是横管全在墙内敷设吗,横向开槽可以,管道也不是很粗,再说也不是承重墙。现在图纸给的横向给水管在墙内暗敷设,肯定是横向剔槽,别无其他施工方法,都这么干,除非土建不让开槽,才考虑变更。比如家里的卫生间都是横向开槽,说句玩笑话,现在的施工有多少是符合规范的。

    剔槽你可以计算,但是基本不会给,有签证的话,可以要,但是也不一定能要到。

    2016-06-13 20:17:06 

  • 图中绿色的给水管道是配合土建施工预埋,不是土建施工完后在进行剔槽,按新砌体规范,这种长度全部横向剔槽不符合施工规范,绝对不可以。

    详见《砌体结构工程施工规范》 GB50924-2014, 3.3.6 设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。

    墙里

    答疑解惑

     

    2016-06-13 20:25:02 

  • 目前施工都是剔槽施工。。

    2016-06-13 22:29:43 

  • 建议考虑按照沿地平敷设可能性,具体还要考虑该卫生间系统图支管标高,如楼上所说严格意义不管是否为剪力墙或者加气块,横向剔槽为规范不允许,最好解决办法为结构层上沿着地平,没处竖

    2016-06-16 14:55:21 

  • 上面几位楼主讲得很到位,这就是现场现实施工与规范要求施工的距离。

    2016-06-14 10:11:44 