-
877764735a 2016-06-13 20:00:31 | 辽宁省 其他专业 | 4379查看 6回答
暗敷设在墙里的给水管道,是配合土建施工预埋还是土建施工完后在进行剔槽呢
图中绿色的给水管道是配合土建施工预埋还是土建施工完后在进行剔槽呢,若是剔槽 这种长度全部横向剔槽施工规范可以吗
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按以前的施工预算经验,所有的给水管全部上顶再由顶面开竖槽到给水点,如果给水点接近的话,可以开少许横槽并联2-3个水口,给水管带压力走地面不建议采用。
投标预算也要考虑实际做法及后序维修方便,价格也不能太高,所以需综合权衡。
2016-06-17 16:27:57
-
你好,定额考虑的是土建安装配合预留,但是实际施工时,都是安装单位自己开槽的。
你的图纸是横管全在墙内敷设吗,横向开槽可以,管道也不是很粗,再说也不是承重墙。现在图纸给的横向给水管在墙内暗敷设,肯定是横向剔槽,别无其他施工方法,都这么干,除非土建不让开槽,才考虑变更。比如家里的卫生间都是横向开槽,说句玩笑话,现在的施工有多少是符合规范的。
剔槽你可以计算,但是基本不会给,有签证的话,可以要,但是也不一定能要到。
2016-06-13 20:17:06
-
图中绿色的给水管道是配合土建施工预埋,不是土建施工完后在进行剔槽,按新砌体规范,这种长度全部横向剔槽不符合施工规范,绝对不可以。
详见《砌体结构工程施工规范》 GB50924-2014, 3.3.6 设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。
2016-06-13 20:25:02
-
目前施工都是剔槽施工。。
2016-06-13 22:29:43
-
建议考虑按照沿地平敷设可能性,具体还要考虑该卫生间系统图支管标高,如楼上所说严格意义不管是否为剪力墙或者加气块,横向剔槽为规范不允许,最好解决办法为结构层上沿着地平,没处竖
2016-06-16 14:55:21
-
上面几位楼主讲得很到位,这就是现场现实施工与规范要求施工的距离。
2016-06-14 10:11:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看