ni****@163.com 2016-06-14 10:38:10 | 山东省 土建 | 988查看 2回答
算砌筑清单工程量时的基础中部分大放脚是否可以归到墙体中?
如图,室外地坪标高为-0.6,室内地坪标高为-0.45,这种情况大放脚会露出地面,如果按理论来讲以自然地坪也就是室外地坪为基础和墙体的分界线,大放脚可不可以归到墙体里面,或者说分界线在这种情况下该怎么划定?急!求高手帮助!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳依我看你这个图纸也有问题,计算的话就没必要钻这个牛角类了吧!
2016-06-14 11:12:18
-
不可以的啊
地面以下的都是基础的,不是墙体的
1、 工程量计算规则中砌筑界线的划分,基础与墙(柱)身以室内地坪为界,以下为基础,以上为墙(柱)身。若基础与墙(柱)身使用不同材料,且分界线位于设计室内地坪300mm以内时,300mm以内部分并入相应墙(柱)身工程量内计算。
嗯,如果室内地坪是-0.45,那么就要从室内地坪开始分了
可是为啥您的基础圈梁也在室内的啊
2016-06-14 10:45:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看