• 请问排水管穿楼板需要计算一般穿墙套管的工程量吗?

    请问排水管穿楼板需要计算一般穿墙套管的工程量吗?穿屋顶楼板需要套刚性防水套管吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问排水管穿楼板需要计算一般穿墙套管的工程量吗?穿屋顶楼板需要套刚性防水套管吗?


    答:排水管穿楼板一般不需要计算穿墙套管的工程量

        穿普通屋面不需要计算套管的工程量,如果穿有防水要求的屋顶就需要计算刚性防水套管的定额子目的

    2016-06-14 13:09:24 

  • 排水管穿楼板是需要计算一般穿墙套管的工程量,穿屋顶楼板也是需要计算套管的,具体是不是刚性防水套管需要根据设计说明或设计图纸的规定去计算的

    2016-06-14 12:31:36 

  • 排水管穿楼板、墙,一般不需要套管,不计算套管的工程量;穿屋顶楼板不需要套刚性防水套管,套一般钢套管即可。

    看刚性防水套管使用范围

    屋顶

    屋顶楼

     

    2016-06-14 12:53:18 

  • 排水管穿地下室外墙、屋顶、防火隔墙、卫生间楼板是须计算穿墙套管的工程量,其它的则不需要

    2016-06-14 16:38:37 

  •     排水管穿楼板不需要计算一般穿墙套管的工程量,穿屋顶楼板需要套刚性防水套管。

    2016-06-14 20:58:33 