-
we are YOUNG 2016-06-14 13:05:52 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 846查看 3回答
关于钢筋算量 板受力筋的问题
你好 图中是一整块100厚的板 我已经画好了一根水平和一根垂直的板受力筋,我现在想知道图片中我画红线的区域还用在画一个水平和垂直的板受力筋么,请帮忙详细的讲解一下,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果你是用一块板画的,那就不需要在画一个水平和垂直的板受力筋了,但应该是如下图两块板布置及布置受力筋的
追问(2016-06-14 14:12:47):您好 其实我不太确定是一块板 还是两块板 他们两个厚度是一样的 所以我按一块板画的,您说我画一个板上行么,我不太确定【这样很明确是两块板的,如果你按照一块板画出来的横向的钢筋因为有可能增加搭接工程量会大一点,但如果你的两块板的长度不大于你设定的钢筋的定尺长度,那么这样工程量就是一样的】追问(2016-06-14 14:20:30):那我把这两个板分割一下 在分别布筋可以么【可以的,不过要删除已经布置好的钢筋,然后重新布置】 另外怎么看两块板的长度不大于我设定的钢筋的定尺长度 。【看一下这两块板的开间,数字相加,然后在工程设置中查看设置的定尺长度】2016-06-14 13:35:05
-
不用再画了,那样就重复布筋了
2016-06-14 13:35:12
-
2016-06-14 13:35:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看