• 关于钢筋算量导入图形算量墙的属性发生变化的问题

    1 、我将钢筋算量导入图形算量墙的属性发生了变化(在钢筋算量中是内墙,导入图形算量后,有些内墙属性直接变成了外墙),这是什么原因导致的? 2、导入图形中后,是否将所有的暗柱,全部变成剪力墙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、是由于钢筋中的外墙不封闭导致的,打入之前最好先进行延伸,因为导入图形后需要绘制房间,不封闭也是不可以的,还不如之前就封闭好了,就不用重复工作了 2、关于暗柱,按照施工原则,暗柱是与剪力墙一同浇筑的,那么它的量一般是并入剪力墙中来计算的;软件的实现原则是,钢筋导入图形,默认不导入暗柱,这样就需要注意,在钢筋软件中绘制剪力墙与暗柱重叠部位时不要断开,也就是暗柱绘制在剪力墙内,没有暗柱的存在剪力墙也不会有缺口~

    剪力墙

    2012-11-02 11:08:52 

  • 1 、我将钢筋算量导入图形算量墙的属性发生了变化(在钢筋算量中是内墙,导入图形算量后,有些内墙属性直接变成了外墙),这是什么原因导致的? ——那就是外围墙体不封闭造成的,自己重新调整墙体内外墙属性就可以了 2、导入图形中后,是否将所有的暗柱,全部变成剪力墙 ——是的,暗柱就是剪力墙的一部分

    2012-11-02 09:53:52 

  • 如果是剪力墙结构,不必导入暗柱,暗柱是剪力墙的一部分!

    2012-11-02 10:08:02 

  • 同意以上意见

    2012-11-03 17:03:34 

  • 1、钢筋算量墙没有封闭好,图形算量要改的话,只能批量修改属性 2、也可以按暗柱导入,也可以用墙重新绘制,按暗柱导入的话,要注意套取定额的时候,按剪力墙定额套取就行

    2012-11-02 10:07:49 

  • 1 、我将钢筋算量导入图形算量墙的属性发生了变化(在钢筋算量中是内墙,导入图形算量后,有些内墙属性直接变成了外墙),这是什么原因导致的?修改一下 即可 2、导入图形中后,是否将所有的暗柱,全部变成剪力墙---是的,这样直接套剪力墙的定额即可

    2012-11-02 11:55:35 