• 同一层高同一根柱子上的箍筋范围不同

    如题,若层高为4.8m,在0~1.5范围内箍筋为c8-100,1.5~3.1箍筋为c8-200.,3.1~4.8箍筋为c8-150,在软件里怎么处理
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:定义柱子时可以输入加密区的长度。

    上下加密区的箍筋间距不同时只能手工去调整一下箍筋的根数,没有办法直接定义了。1700之间150的间距与100的间距差6个箍筋,手工扣减一下就可以了。


    内箍


    2016-06-16 12:02:29 

  • 如题,若层高为4.8m,在0~1.5范围内箍筋为c8-100,1.5~3.1箍筋为c8-200.,3.1~4.8箍筋为c8-150,在软件里怎么处理

    可以分成三段不同标高的柱处理。