• 改造工程中,敷设管线需要刻槽,插座是沿顶还是沿地敷设?

    改造工程中,敷设管线需要刻槽,插座是沿顶还是沿地敷设? 如下图中,第一个插座是从桥架引过来,应该沿顶敷设的,从第一个插座到后面的几个插座应该是都从顶面上下来,还是沿地面敷设?

    顶面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、改造工程中,敷设管线需要刻槽,插座是沿顶还是沿地敷设?

    敷设方式你可以去看系统图,如果没有系统图的一般都是沿地面敷设!

    2、如下图中,第一个插座是从桥架引过来,应该沿顶敷设的,从第一个插座到后面的几个插座应该是都从顶面上下来,还是沿地面敷设?

    应该都是从桥架敷设下来的!

    2016-06-16 14:15:10 

  • 已采纳

    改造工程中,敷设管线需要刻槽,插座是沿地敷设。

    如下图中,第一个插座是从桥架引过来,应该沿顶敷设的,从第一个插座到后面的几个插座应该是都从沿地面敷设【在地面装饰层里剔槽敷设管线到后面的插座位置,然后沿墙面垂直开槽敷设管线到插座】。

    2016-06-16 14:08:47 

  • 已采纳
    改造工程中,敷设管线需要刻槽,插座回路不同比如空调插座距离地面较高如距地2.0米就是沿顶敷设下来的,比如距离地面0.3米的插座第一个从上面下来的其余的就要走地面敷设了。

    2016-06-16 14:38:18 