    板筋双层双向布置,板面还有附加筋,是否矛盾
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    正常情况下,是有双层双向就不会有负筋的

    设计也可以根据实际建筑布局,局部有加强要求的

    2016-06-17 09:14:05 

  • 已采纳
    答:例如下图的设计图中,屋面盖,双层双向后,设计要求在梁的位置附加负筋,是正常的设计配筋方法,是局部加强,是设计经计算后作出的配置,不矛盾。按设计要求做是施工和造价的基本要求,如果有足够的证据说明是设计错误,可以会审纸时提出,让设计回答取舍。

    2016-06-17 09:39:33 

  • 已采纳

    板筋双层双向布置,板面还有附加筋,是否矛盾

    计算时梁部位负弯矩值过大,板筋双向双层布置局部设置附加筋正常。