820908894@qq.com 2016-06-17 14:23:47 | 江苏省 土建 | 4274查看 1回答
江苏定额中,L、T型剪力墙暗柱执行剪力墙定额还是T、L型柱定额?
比如,一个同剪力墙宽的L型暗柱位于剪力墙端部。那这个L型暗柱的混凝土和模板是执行直行墙定额子目,还是L型柱的定额子目呢?(如下图) 因为江苏定额,模板那一章的计算规则中,有这么一句“现浇钢筋混凝土框架分别按柱、梁、墙、板有关规定计算,墙上单面附墙柱并未墙内工程量计算,双面附墙柱按柱计算,”。根据这条说明,一般只要一面平行剪力墙的柱(除框架柱外)都应该并入剪力墙内计算,无论形状。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先一个概念你要明确:暗柱只是剪力墙内部的钢筋加强区,它的本质是剪力墙,并不是真正柱子。
所以,当你计算混凝土的时候,就没有暗柱这个概念了,就是剪力墙。
你问的问题其实是短肢剪力墙的问题,按定额规定,短肢剪力墙套T、L型柱定额。
至于什么是短肢剪力墙,见江苏2014定额,第二十一章模板工程:
你还是没明白我说的话,
你截的那个图不叫L型柱,
那是剪力墙的暗柱(只是剪力墙的钢筋加强区域),实际施工是和剪力墙同时浇筑混凝土的,
算砼和模板的时候就是跟剪力墙一起合并计算了。
2016-06-17 14:28:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看