• 电力预算的问题

    工程量:35KV变压器2台,35KV开关柜3台,隔离柜5台,计量PT柜4台:10KV出线开关柜29台(含电容器开关柜)、主变开关柜2台(1250A)、母联开关柜1台(1250A)、站用变柜2台(50KVA)、10KV电容器组2套、保护屏20面(含交直流屏5台)、35KV 3*240高压电缆50米、10KV 3*300高压电缆150米、10KV 3*150 高压电缆150米 以及控制电缆 预算时都要去套哪些东西,怎样不漏项,比如试验调试部分
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 变压器安装、开关柜安装、隔离柜安装、计量PT柜安、:10KV出线开关柜安装、电容器开关柜安装、主变开关柜1250A安装母联开关柜1250安装)、站用变柜2台50KVA安装、10KV电容器组安装、保护屏安装(含交直流屏5台)、35KV 3*240高压电缆50米、10KV 3*300高压电缆150米、10KV 3*150 高压电缆150米 以及控制电缆安装、室外电缆接头、隔离开关安装、电器器接地安装;接地、电阻、绝缘、高压端及低压端调试、各种单独的仪表安装、柜内配线安装等。

    2016-06-18 08:20:28 

  •       如你所述这些设备及材料均要套安装,调整试验,具体要根据系统图做,这样才能做到不丢项。单凭工程量列表做调试有可能出现漏或重的现象。

          举个例子,围绕着变压器的调试就有几项啊。所以,要看系统图。