• 板加腋后梁侧面钢筋的设置

    我的地库梁是400*900,板是250厚,板加腋后为500厚,梁附高度为400,按12sg121-1附录A中,我的梁该不该加侧面筋?另外,如果一面加腋一面不加腋,改怎么办?

    梁侧面

    问题补充:主要是梁侧面钢筋的加设问题,不是软件设置问题,应不应该加,为什么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:梁高900。减掉板250,再减板加腋250,梁的腹板就是400了。所以不要加侧面筋了。

    附录A里腹板大于等于450才要加侧面筋。

    没有加腋处要加侧面筋。加一侧,另一侧达到要求时也要加。


    面筋



    2016-06-18 09:51:56 

  • 目前软件也只能是用自定义范围的布置方式,分别布置加腋钢筋和板底部钢筋。


    不好意思,我主要是问梁侧面钢筋的问题。”这要看设计要求,与加腋板厚不受影响。

    2016-06-18 09:44:23 

  • 我的地库梁是400*900,板是250厚,板加腋后为500厚,梁附高度为400,按12sg121-1附录A中,我的梁该不该加侧面筋?【这个是板的节点图,和梁的没有关系,梁加不加侧面钢筋要看梁的配筋图以及结构说明里面的对梁的要求】另外,如果一面加腋一面不加腋,改怎么办?【按照图纸正常布置一面加腋一面不设置加腋就是了,他的边上肯定有梁】