• 钢筋算量,筏板负筋布置范围

    如图负筋的布置范围要覆盖承台吗.还是在承台处断开?现场施工时是怎样的?

    板负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    设计说明没有做相应的说明要求时,就是布置到相应的墙柱交接位置。我是遇到过要求是布置到承台边。


    筏板负筋

    2016-06-18 10:49:59 

  • 负筋是梁的负筋,不是基础的负筋,所以要按照梁就行布置才正确,并且这个负筋要放在梁的下部。

    2016-06-19 16:55:48 

  • 从图纸中可以看出,负筋的布置范围要覆盖承台的,不断开的

    2016-06-18 18:34:15 

  • 负筋的布置一般图纸是会告诉范围的,例如下图

    2016-06-18 10:49:23 

  • 答:设计图的虚线,(梁线)已画到填充墙柱中,所以这一负筋应布置的墙柱边上,不是承台边。

    2016-06-18 11:03:32 

  • 虚线部分是基础梁吗,应该按基础梁范围布置,无需考虑承台的,因为筏板基础就是倒扣的梁盖,这个大家都明白的。

    2016-06-18 11:23:38 

  • 如图负筋的布置范围要覆盖承台吗.还是在承台处断开?现场施工时是怎样的?

    如图负筋的布置范围要覆盖承台的,筏板的负筋在承台处是不断开的.应沿基础梁通长布置.

    2016-06-18 11:36:20 

  • 如图所示负筋布置范围要覆盖承台,沿基础梁通长布置,钢筋的作用是保证板的受力,而承台都是低于板的(在现场就能清楚看到),仅从图纸上看可能会产生错觉,你还要看下承台顶标高与板标高。

    2016-06-18 13:17:19 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!