一个亿的小目标 2016-06-18 16:12:43 | 广东省 土建算量GCL2013 | 3133查看 3回答
关于内墙面装修底标高问题。
1.我一般都是画好钢筋然后导进图形里面,层高设的是结构标高。可是一般结构面标高和建筑面标高有5cm的差值。请问我在图形算量里绘制内墙面装修时是否要考虑这个差值,还是绘制内墙装饰的时候需要修改构件底标高? 2.你们一般是怎么设置楼层层高这些参数,能够让钢筋跟图形互导?问题补充:如果我从钢筋导进图形,那需要在图形里按照建筑标高更改层高?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋计算就是按结构的标高设置,图形算量就是按建筑标高设置。
2016-06-18 17:17:24
-
如果墙面全高粉刷,选墙顶标高、墙底标高,软件自动扣减应计入天棚的梁侧面积
2016-06-18 18:11:51
-
钢筋导入图形后不需要更改楼层标高,因为楼层标高怎么改层高也是不会变的,墙的净高还是一样(墙净高=层高-板厚)。在计算墙面装修工程量时,地面的这5cm是不需要扣的。
2016-06-19 09:34:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看