12****@qq.com 2016-06-19 15:42:52 | 江苏省 安装 | 12351查看 1回答
风机联锁启停
1、风机与电动阀之间的连线是5根?电动阀需要强电吗? 2、电箱到电动防火阀与防火阀之间的1.5mm2线在强电平面图上,属于强电还是阀门关闭用来输入信号的消防信号线? 3、2个信号模块是不是各对应一个防火阀,控制模块控制风机?设计说启动阀门联锁启动风机,是不是控制的是阀门不是风机?联锁是风机与阀门之间连吗? 4、个人理解:发生火灾,消防主机发出动作指令→控制模块→风机启动,联锁电动防火阀打开→回馈信号到主机。温度达到70℃,①防火阀关闭→信号模块输入信号到主机→控制模块→风机停止→回馈信号。②防火阀关闭→联锁停止风机→回馈信号主机。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、风机动力线是5*2.5;防火阀动力线是2*1.5。防火阀需要强电。 2、电箱到电动防火阀与防火阀之间的1.5mm2线在强电平面图上,属于强电;不是阀门关闭用来输入信号的消防信号线。 3、2个信号模块是各对应一个防火阀,控制模块控制风机。设计说启动阀门联锁启动风机,是控制的阀门与风机,联锁是风机与阀门之间连。 4、发生火灾,消防主机发出动作指令→控制模块→风机启动,联锁电动防火阀打开→回馈信号到主机。温度达到70℃,①防火阀关闭→信号模块输入信号到主机→控制模块→风机停止→回馈信号。②防火阀关闭→联锁停止风机→回馈信号主机。理解正确。
2016-06-19 22:25:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看