小民 2012-11-01 16:41:41 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 957查看 4回答
跨中负筋在钢筋算量中的设置问题
板跨中负筋未拉通处附加?6@200钢筋网,与负筋搭接长度为250mm,在钢筋算量中如何设置、计算
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板跨中负筋未拉通处附加?6@200钢筋网,与负筋搭接长度为250mm,在软件中按温度筋定义布置,在计算设置中按图纸要求设置温度筋与负筋的搭接长度250即可
2012-11-01 17:15:50
-
这就是温度筋,在板受力筋中定义,定义时选择【温度筋】就可以了。
2012-11-01 16:46:21
-
你好:这种网片在软件里用温度筋定义,软件在设置里默认的是与负筋搭接150,你在设置里修改一下长度就可以了,温度筋在受力筋里定义,定义时选择为温度筋。
2012-11-01 16:47:43
-
这个相当于温度筋,如下图定义,布置是同板受力筋一样,采用单板、水平、垂直来布置。计算设置把搭接长度改成250
2012-11-01 16:48:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看