叶仔 2016-07-06 09:12:36 | 广东省 安装 | 10949查看 7回答
防雷接闪带支架
请问大神们 防雷接闪带支架套什么子目?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:可以套用庆幸支架定额子目。
2016-07-06 11:16:57
-
支架已经包含在避雷网的定额里了,不用另外计算。
2016-07-08 18:16:16
-
防雷接闪带支架可根据施工情况套自己编制的补充定额子目。
2016-07-06 09:17:24
-
答:广东省的,建议按下图方法套取定额。
2016-07-06 09:40:01
-
女儿墙上避雷网支架已包含在定额中,不可重复记取。
2016-07-06 10:19:31
-
防雷接闪带支架套用当地“避雷网安装”定额子目。
2016-07-06 10:40:05
-
避雷带支架安装已在避雷母线安装定额中,不再另行计取安装费,如果支持件是与避雷母带材质相同只记取相应主材价格。如果支持件是镀锌扁铁,则需编制相应定额或记取轻型金属构件制作安装。
2016-07-12 09:52:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看