dangerous_zl 2016-07-06 14:03:46 | 北京市 安装 | 456查看 3回答
关于单联双控的问题
如图,从配电箱引一根3*4电缆,接了6个等;然后从第一个灯再单引一根3*4的缆,然后开关连开关,请问,这样的话:1、能否实现双控? 2、开、关的时候,是只能控制第一个灯,还是能控制这6个灯? 3、这种连接方式是否有违反规范的地方?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你画这个图应该是没啥用 另外一个开关应该也跟灯连上
2016-07-06 15:12:14
-
1、能否实现双控? 2、开、关的时候,是只能控制第一个灯,还是能控制这6个灯? 3、这种连接方式是否有违反规范的地方?
答:1、是可以实现双控的;2、只能控制6个灯,不可能单单控制第一个灯;3、没有违反规范的地方。
2016-07-06 16:06:48
-
你好:
如图,从配电箱引一根3*4电缆,接了6个等;然后从第一个灯再单引一根3*4的缆,此处2根线就可以的。然后开关连开关,是21根线+一根控制线是三根线。
1、能否实现双控?能实现双控的。
2、开、关的时候,是只能控制第一个灯,还是能控制这6个灯?同时控制6个灯。
3、这种连接方式是否有违反规范的地方?没有违法规范的。
2016-07-06 19:29:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看