• 钢筋算量疑问

    图中标明24根14的钢筋,可实际不是有28根么?怎么回事啊

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是一个约束边缘暗柱,最右边的4根钢筋是剪力墙的垂直分布筋,暗柱只有24根。 谢谢你的解答,我懂了,不过想请教下,这种一般是进行截面编辑才会准确对么? 对的,用截面编辑来处理,布置纵筋的时候先全部布置B14的,然后选中最右边的墙垂直分布筋,在钢筋规格一栏输入墙垂直筋的信息比如:A10就行了。

    14的钢筋

    2012-10-30 11:22:46 

  • 很明显那就是设计搞错了,通过异形约束柱尺寸都可以判断出来,钢筋根数写错了!

    2012-11-02 11:31:37 

  • 4根是?8@200 调整下就可以了

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2012-10-30 11:26:46 

  • 个是一个约束边缘暗柱,最右边的4根钢筋是剪力墙的垂直分布筋,暗柱只有24根,在定义暗柱时在属性中输入纵向钢筋24C14+4跟墙垂直筋就行

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-10-31 08:56:29 

  • 以标注为准,应该是24根14的钢筋。

    2012-10-30 11:19:58 

  • 图示只是表示方法,要看属性实际填写为准。填写24根就是24根。

    2012-10-30 13:36:42 

  • 应该是24根14的钢筋

    2012-10-30 14:56:52 

  • 支持楼上的说法

    2012-10-30 13:08:33 

  • 用截面编辑是对的,还要做下处理,因为纵筋与墙筋的间距不一样

    算量

    14的钢筋

    2012-10-30 15:49:53 