• 安装算量做好电气配管工程怎样由顶板敷设改为地面敷设

    安装算量做好电气配管工程怎样由顶板敷设改为地面敷设。就像空调插座安装高度2米。我按照顶板内配管立管由上向下配管,现在想把管子改为地面敷设由地面向上翻,怎样改?

    立管

    上翻

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    安装算量做好电气配管工程怎样由顶板敷设改为地面敷设。 --你是要全部的工程都改的话--那不如全部删了重新识别还好,如果只是改一小部分回路,,那你可以---选中你要改的回路的水平线,然后在属性那里把标高都改为层底标高---再按回车键,,就会自动倒过来,,(不可以用批量改,,只能按一个回路的水平管,,立不可以选) 试试吧,,我都可以,,你应该也可以的,,

    2012-10-29 15:41:32 

  • 修改为层底标高,他们之间的立管会自动

    2012-10-31 09:34:23 

  • 点击批量选择,点击你要修改的管,确定,点击属性,把层顶敷设改为层底敷设。

    2012-10-28 18:05:05 

  • 识别后修改标高即可

    2012-10-29 00:17:45 

  • 这种情况若这个回路你单独定义了构件还好说可以利用批量选择选中后删除在识别 否则找起来麻烦 现在要解决只有删除重新定义识别 否则你选中的有水平管 也有立管 选中直接改标高时不能解决问题的 而且还提示错误

    2012-10-30 13:58:29 

  • 选中和设备连接的水平管,修改为层底标高,他们之间的立管会自动调整。(最好是远程看一下)

    2012-10-29 10:03:23 

  • 你好,你按照二楼的方法操作如果还不行的话,你把识别的删除掉,重新识别,识别的时候选择层底敷设。

    2012-11-01 09:49:10 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题