• 悬挑板的问题

    1、室外空调板下坠的应该和板合并算悬挑板吗 ?算零星和悬挑板哪个更恰当,详附图 2、商铺室内悬挑板应该算悬挑板吗?详附图

    挑板

    室外

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.图示中下坠部分,可按“雨篷的反边按其高乘长,并入雨篷水平投影面积内计算”处理,并入悬挑板计算。

    2.悬挑板更恰当。(2008重庆计价定额第六章说明:挑出墙外宽度大于500mm的线(角)、板(包含空调板、阳光窗、雨篷)执行悬挑板项目。)

    3.根据图示,室内商铺空调板执行悬挑板项目。(依据同上)

    2016-07-09 23:46:27 

  • 1、室外空调板下坠的应该和板合并算悬挑板,

    2、其实算零星和悬挑板都是可以说的过去的

    3、商铺室内悬挑板应该算悬挑板

    2016-07-07 15:09:27 