• 这个问题有点困扰,请问大家平法哪句话有说明吗?

    3级钢25,柱C35,梁C30,2级抗震,算梁筋锚固,请问大家是按C35还是C30来锚固?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按梁锚固,因为混凝土等级越低,钢筋锚固越长。应按低级混凝土考虑锚固安全性


    平法


    2016-07-09 10:11:31 

  • 按照C35锚固。

    2016-07-08 16:56:05 

  • 按支座处混凝土强度计算,一般梁的支座是墙柱,墙柱强度一般比梁大一个标号,

    如果梁的支座是梁,就按梁的强度算

    2016-07-08 16:56:35 