156****2901 2016-07-09 08:28:13 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1032查看 2回答
GGJ识别基础梁
基础梁集中标注是10跨,而识别为8B。集中标注为B:4C25;T7C25,识别后为底部7C25上部为4C25。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
您这个两端缺支座,设置支座
您这个量的标注是什么?是JZL还是JKL?
基础梁和基础联系梁的受力是相反的
集中标注有B和T ,就应该是基础梁
您看看是不是识别成了基础联系梁了
您看一下梁的属性
如果不对,就右键构件转换,基础主梁
这里有帮助文档,编辑支座,满足梁跨信息
2016-07-09 10:08:30
-
识别的支座错误之后你直接手动修改就好了,标注的问题是因为基础梁受地基承载力的反作用力与框架梁相反的,所以标注是对的
2016-07-09 14:18:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看