• 连梁两端是暗柱,腰筋同墙筋,在连梁侧面纵筋和拉筋还要再用输入吗?

    如下图中,两种连梁侧面钢筋都是要输入还是不输入?

    梁侧面

    腰筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:你的截图中只有一个LL9属于连梁,L11属于非框架梁,不是连梁。连梁9两端暗柱内画了剪力墙,墙里定义了钢筋软件就会自动考虑计算连梁9里的侧面筋。

    广联达服务新干线

    2016-07-09 11:45:10 

  • 只要是同墙的水平筋时就不需要输入,画连梁时画到与暗柱接触就行了,软件会自动计算。

    2016-07-09 11:17:04 