• 集水坑的问题

    如图 抗水板是用筏板来绘制是吗?这个画框标注如果是集水坑的尺寸的话 和大样就不一致了啊而且图2有梁横穿就是坑 图4为建筑图 这个洞底标高是什么意思?如果 真的麻烦前辈了 前面的图不详细

    画框

    双排

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:以筏板绘制的话 这个双排双向钢筋怎么填呢?还有图1的板顶标高为-4.45 右侧的板为-4.25 梁的标高同板吗?图纸并没有标注梁标高 大洋的拉筋怎么定义?集水坑并没有

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图 抗水板是用筏板来绘制是吗?

    【是用筏板绘制的】

    这个画框标注如果是集水坑的尺寸的话 和大样就不一致了啊而且图2有梁横穿就是坑 图4为建筑图 这个洞底标高是什么意思?如果 真的麻烦前辈了 前面的图不详细

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    画框



    问题补充:

    以筏板绘制的话 这个双排双向钢筋怎么填呢?

    【这个用筏板受力筋定义】

    双排


    以筏板绘制的话 这个双排双向钢筋怎么填呢?【看上图筏板主筋布置】还有图1的板顶标高为-4.45 右侧的板为-4.25 梁的标高同板吗?【梁的标高一般是砼板顶的,但也有板底平齐的,仔细看下图纸】图纸并没有标注梁标高 大洋的拉筋怎么定义?集水坑并没有

     
    追问(2016-07-10 12:43:50):
    图2的大样 集水坑拉筋怎么设置?我看了图集11G101-3 JK构造 也没有这个拉筋的存在啊
    【用集水坑定义是没有拉筋的,除非你分割板,然后调整集水坑位置的板顶标高,然后用墙布置集水坑的坑壁,布置受力筋及拉筋】
    H-1.2就是这个集水坑的坑底坂顶标高比筏板低1.2 是这么理解吗?
    【是的,理解正确】
    追问(2016-07-10 12:50:19):
    预留洞需要绘制吗?影响量吗?
    【预留洞也要布置的,用剪力墙定义之后就可以在墙上布置墙洞了,是会影响工程量的,但也差不多少,毕竟洞口太小了】