天然呆 2016-07-11 12:03:58 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 3547查看 3回答
弯头保温定额如何计取
采暖管采用无缝钢管‘焊接’弯头采用热压制R=1.5D‘,直埋敷设。保温40mm 厚聚氨酯发泡保温,外做5mm高度聚乙烯保护壳。请问如何套用定额?还有弯头也做保温如何通用定额?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
采暖管采用无缝钢管‘焊接’弯头采用热压制R=1.5D‘,直埋敷设。保温40mm 厚聚氨酯发泡保温,外做5mm高度聚乙烯保护壳。请问如何套用定额?还有弯头也做保温如何通用定额?
管道保温里有聚氨脂保温的定额子目的,或者直接套带保温的成品的管道也行,保护壳也有专用的定额子目的,弯头保温有现场聚氨脂发泡的定额子目的,弯头部位是按个计算的
2016-07-11 14:00:41
-
采暖管采用无缝钢管‘焊接’弯头采用热压制R=1.5D‘,直埋敷设。保温40mm 厚聚氨酯发泡保温,外做5mm高度聚乙烯保护壳。
这个套管道保温 聚氨酯发泡定额,和套塑料保护层定额。
还有弯头也做保温,其工程量并入管道一起套定额。
2016-07-11 12:19:05
-
弯头成品保温件应该是含在直埋保温管安装定额中的,各省不一样的,不含时套用保温管件安装子目。
2021-12-19 11:02:44