honghong 2016-07-13 09:18:04 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3227查看 3回答
钢筋算量:基础梁箍筋数量按 向上取整+1;还是按四舍五人+1正确
钢筋算量:基础梁箍筋数量按 向上取整+1;还是按四舍五人+1正确
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2016-07-13 09:25:30
-
已采纳答;是向上整+1,理由是:
2016-07-13 09:30:48
-
向上取整+1
您可以这样想,向上取整,就是间距不超过了设计给出的数据的,如果四舍五入,是不是就有可能会超过设计给出的数据?
+1,是大家都明白的,是端部的数量
不过,实际施工的时候,很多我们现场都是四舍五入了的,因为稍微放松一点点,看不出超过设计间距的
2016-07-13 09:21:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看