云清芷 2016-07-13 17:27:34 | 山东省 安装 | 2596查看 2回答
电气图纸设计单联开关做接线盒连接N个灯具,配管内是三根配线吗
电气图纸设计单联开关做接线盒连接N个灯具(如图),连接N根配管,要计算同数量垂直高度吗?配线是两根还是三根?这样设计合理吗?正常不应该是灯具与灯具连接,然后开关只与相应灯具连接?单联开关若按过线考虑计算三根,那么遇到双联、三联等的情况是不是也是三根?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、电气图纸设计单联开关做接线盒连接N个灯具(如图),连接N根配管,要计算同数量垂直高度吗?
答:单开给出N个配管,就有多少个配管,就要计算多少个垂直高度的配管。
二、配线是两根还是三根?这样设计合理吗?正常不应该是灯具与灯具连接,然后开关只与相应灯具连接?
答;不存在合理或不合理,设计怎么画,你就这么算。
三、单联开关若按过线考虑计算三根,那么遇到双联、三联等的情况是不是也是三根?
答:电源线经过开关时,截图中上面的单联开关就是进开关4根线(电源火线、零线、接地线、控制火线),出开关到下一个开关时是3根线(电源火线、零线、接地线)。
如果截图中上面是双联开关时,进开关5根线(电源火线、零线、接地线、控制火线2根),出开关到下一个开关时是3根线(电源火线、零线、接地线)。
如果截图中上面是三联开关时,进开关6根线(电源火线、零线、接地线、控制火线3根),出开关到下一个开关时是3根线(电源火线、零线、接地线)。
2016-07-13 19:48:07
-
电气图纸设计单联开关做接线盒连接N个灯具(如图),连接N根配管,要计算同数量垂直高度吗?
——:单开给出N个配管?
那就是有多少个配管,就要计算多少个垂直高度的
配线是两根还是三根?这样设计合理吗?正常不应该是灯具与灯具连接,然后开关只与相应灯具连接?
——:不合理的啊
单联开关若按过线考虑计算三根,那么遇到双联、三联等的情况是不是也是三根?
——:单开开关就不需要那么多的配管了,串联控制就可以的了
2016-07-13 17:40:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看