• 综合脚手架檐高与套项问题

    如图所示,一栋两层的建筑,二层屋面板标高11m,室外地坪-0.45m 。在建筑物中间一块有钢结构屋顶,(四周柱、梁、墙),最低点标高13.75m。那么檐口标高是就屋面楼板的标高,还是就中间钢结构檐口高度呢?河南定额说明:建筑物的檐高是指设计室外地坪至檐口(屋面结构板面)的垂直距离。 定额综合脚手架子目正好区分15m以内,25米以内。

    檐高

    板标高

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我认为分段计算比较合理,标高在11米以下套15以内的定额,标高在15.5米以下的套25米以内的定额

    2016-07-14 10:16:28 

  • 这种不止一层屋面的,按高的走就好了,有依据的。

    广联达服务新干线

    2016-07-14 09:53:05 