• 电气新手在工作中遇到的一些问题求解答,感谢!

    1.风机控制箱之间可以串联吗,还是必须每个控制箱单独从总配电柜接线过去? 2.同上,水泵控制柜可以串联吗,比如潜水泵,给水泵? 3.风机之间可以串联在一个回路上吗,还是每个风机单独从控制箱接线?水泵呢? 4.双电源动力配电系统,是不是每一路(总配电柜到每个设备控制箱)都要算两根电缆? 5.图纸没有给出配电箱(柜)大小尺寸,也没有说明是落地还是挂墙,只是说了配电箱(柜)高度多少mm以上落地,以下挂墙,系统图也给了型号XL,HSQX2,但网上也差不多这两个型号的箱子具体规格,这种情况如何估计?(因为要算预留和引上) 6.灯具到开关之间,单联单控算2根线,双联单控算3根线,以此类推,对吗? 感激不尽!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.风机控制箱之间可以串联吗,还是必须每个控制箱单独从总配电柜接线过去?

    一般是单独接线

     2.同上,水泵控制柜可以串联吗,比如潜水泵,给水泵?没见过,一般是单独接线

     3.风机之间可以串联在一个回路上吗,还是每个风机单独从控制箱接线?水泵呢?一般有单独的控制箱

     4.双电源动力配电系统,是不是每一路(总配电柜到每个设备控制箱)都要算两根电缆?是的

     5.图纸没有给出配电箱(柜)大小尺寸,也没有说明是落地还是挂墙,只是说了配电箱(柜)高度多少mm以上落地,以下挂墙,系统图也给了型号XL,HSQX2,但网上也差不多这两个型号的箱子具体规格,这种情况如何估计?(因为要算预留和引上)一般可以按以前已经施工的工程查看,或者咨询一下配电箱厂家或者经销泵的厂家

     6.灯具到开关之间,单联单控算2根线,双联单控算3根线,以此类推,对吗? 是的

    2016-07-15 14:27:14 

  • 1.一般控制箱与设备的接线方式有两种,①配电柜到控制箱到设备,一般用于功率较小的设备,②配电柜分别到控制箱和设备,用于大功率的设备。推测你说的是功率小的,一般功率小的设备可以串联,连接方式是配电柜出线到控制箱进行再到下一个控制箱进线。但是串联情况很少,

    2.控制柜,也可以串联,一般串联2个左右,比如两个一样的控制柜。

    3.当风机用途一样,需同时开同时关,可以串联

    4.双电源意思就是两组进线,一组可以是1根或两根电缆,看情况

    5.看看箱内几个回路,比如风机是一个控制箱控制一到两个风机 建议按挂墙明装算,多了就按落地,水泵也是,而且型号是XL挂墙明装情况大,如果一箱控制一设备,可以按500*600*180算,一般我现场都这么大箱子

    6.在图纸上算量时这么计算是对的。

    2016-07-15 14:46:27 