• 脚手架相关问题

    1.山西定额里脚手架中3.3m内和超过3.3m两个子目的工程量如何计算?假如墙高4m,长1m。 2.地下室外墙是否计算外墙脚手架?如不记取为什么? 3.超过3.3m后需要套用满堂脚手架,这个满堂架子是装修使用的么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、墙高4m 4-3.3=0.7m  按增加一层来计算,定额A13-10+A13-11就可以了,工程量为4平方米。

    2、地下室外墙是否计算脚手架和施工方案、现场实际、设计图纸有关。也就是说第一要看是否需要脚手架,第二要结合计算规则是否真的需要套此脚手架子目。

    3、不一定,建筑工程也有很多需要满堂架的分项工程



    1、对于《甲方预算给里架子超高A13-11的工程量是0.7*1m》这个问题只能说明对2011定额计算规则不理解,多给对方解释下吧,但一定不要认可他的说法,留下争议的空间。


    2、对于《满堂脚手架和模板的支撑架子是否冲突?层高4米,没有装修工程,能否再套用满堂脚手架?》

    因为层高是4米所以根据定额解释两者并不冲突,至于装修工程,套用满堂架只有理论上的可能,除非审批的施工组织设计中明确的说明并且投标时进行了报价。