• 电气管线照明及动力问题

    图一为系统图,三根线,BV2*2.5+BVR1*2.5 图二为平面图,单项线指示走向(箭头表示),既有插座又有照明,同时设计说明为从灯具到单联开关为2根线,未注明为3根线 请问:这个是否都计算为照明线路(按照2.5平方以下为照明,4平方及以上为动力的话,那就按照动力套项??),灯具到单联开关计算两根么?是的话是BV2*2.5??还是其他管线?假如有的地方标注是4根或者5根(系统图还是BV2*2.5+BVR1*2.5),管线应该如何计算?

    其他管线

    单联开关

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    三根线,BV2*2.5+BVR1*2.5 图二为平面图,单项线指示走向(箭头表示),既有插座又有照明,同时设计说明为从灯具到单联开关为2根线,未注明为3根线请问:这个是否都计算为照明线路(按照2.5平方以下为照明,4平方及以上为动力的话,那就按照动力套项??)

    是照明线路,按BV2*2.5+BVR1*2.5考虑

    ,灯具到单联开关计算两根么?2根

    是的话是BV2*2.5??还是其他管线? BV2*2.5

    假如有的地方标注是4根或者5根(系统图还是BV2*2.5+BVR1*2.5),管线应该如何计算, 按照图纸标注考虑,如标注为4根线,BV3*2.5+BVR1*2.5,也就是增加BV线,BVR线不增加

    2016-07-28 17:05:30 

  • 1、4平方以内电线(含4平方)套用照明线路子目,大于4平方套用动力线路

    2、灯具到单联单控开关计算2根bv线

    3、电线的根数根据平面图计算

    2016-07-22 11:32:45 

  • 图一为系统图,三根线,BV2*2.5+BVR1*2.5 图二为平面图,单项线指示走向(箭头表示),既有插座又有照明,同时设计说明为从灯具到单联开关为2根线,未注明为3根线 请问:这个是否都计算为照明线路(按照2.5平方以下为照明,4平方及以上为动力的话,那就按照动力套项??),灯具到单联开关计算两根么?是的话是BV2*2.5??还是其他管线?假如有的地方标注是4根或者5根(系统图还是BV2*2.5+BVR1*2.5),管线应该如何计算?

    1:灯具到单联开关为2根线到双联开关为3根线到三联开关为4根线.是BV2.5mm2

    2:4平方以内的套用照明电线定额

    3:系统图只是表示三根线,遇到图纸4、5根的时候就加1、2根BV2.5的电线即可

    注:BV2*2.5这里表示两根BV2.5的电线

    2016-07-22 14:45:25 