• 配电箱中的焊铜接线端子怎么算

    配电箱中的焊铜接线端子怎么算, 如下图,请问有多少的端子呢,麻烦详细说下,新手,谢谢。

    接线端子

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如下图的接线端子按“导线规格”中的规格统计。其中10mm2的5个;16mm2的5*3=15个。

    2016-07-22 21:58:59 

  • 按回路中电线的总根数计算,分大小即可。

    2016-07-22 09:17:02 

  • 应该区分电线规格计算,一根线一个,一般6平方以内的计算无端子外部接线,6平方以上的应该计算压铜端子接线

    2016-07-22 11:14:49 

  • 区分规格计算,一根线一个,一般6平方以内的算无端子外部接线,6平方以上的应该计算为压铜端子接线,具体现场怎么做可以根据情况修改

    2016-07-22 10:04:05 